后浇带是用来抵消混凝土收缩变形、沉降差异的预留施工缝,施工全程要按照规范把控留置位置、钢筋保护、界面处理、封堵养护、浇筑时机这几个关键点,一旦工序做错很容易出现开裂渗水、渗漏隐患,甚至结构受力不满足设计要求。后浇带不能随便选位置,钢筋原则上不断开,两侧混凝土成型之后要做好隔离和保护,等到规定的间隔时间满足条件,清理干净接缝界面,采用比原构件高一个等级的微膨胀混凝土浇筑,再做好保湿养护,这样才能保证后浇带和原有混凝土紧密结合,实现释放应力、防止结构裂缝的作用。
后浇带分类和留置基本要求
后浇带常用类型
- 收缩后浇带,主要解决混凝土硬化收缩产生的裂缝,一般间隔不少于六十天再浇筑
- 沉降后浇带,用来解决高低楼层沉降差,要等到两侧主体沉降稳定之后才可以浇筑
- 温度后浇带,控制大体积或者超长结构温度应力裂缝,按设计图纸要求等待时间
留置位置规范要点
- 后浇带位置优先服从图纸,不能施工时自行移位
- 一般设置在梁板弯矩、剪力比较小的区域,梁板跨中三分之一范围是常用位置
- 后浇带宽度常规是八百到一千毫米,图纸有特殊标注按图纸执行
- 基础底板、外墙、顶板后浇带要上下对齐,尽量垂直贯通
钢筋施工规范
- 后浇带范围内的主筋连续贯通,通常不切断,必须切断的情况要按设计做补强
- 钢筋绑扎间距、保护层厚度和两侧构件保持一致,不能随意减少钢筋
- 施工期间做好钢筋防锈保护,防止长期外露生锈、弯折变形
- 后浇带位置钢筋不能被建筑垃圾、砂浆包裹,浇筑前要清理干净
两侧隔离封堵做法
- 梁板位置可以采用钢丝网加钢筋骨架挡茬,网片固定牢固,防止混凝土跑浆
- 基础底板外墙后浇带,防水构造要连续,止水钢板、止水带居中安放
- 挡茬的断面形状一般做成直茬,部分设计要求做成企口,企口方向迎水面向内
- 浇筑两侧混凝土的时候,严禁砂浆大量流入后浇带内部,造成后期清理困难
浇筑前界面处理规范
- 到达规定等待时间后,先把后浇带里面积水、杂物、松散浮渣全部清理
- 把两侧混凝土接缝面凿毛,凿到露出坚硬石子,浮浆全部剔除
- 凿毛完成之后高压水冲洗,浇筑前提前湿润,但是接缝位置不能留有明水
- 接缝位置可以按设计涂刷水泥基渗透结晶或者界面结合剂,加强粘结
混凝土浇筑规范
- 后浇带混凝土强度等级比原结构混凝土高一个等级,并且添加微膨胀剂
- 微膨胀混凝土的膨胀率满足规范要求,补偿收缩,减少接缝开裂
- 浇筑顺序从一侧向另一侧推进,振捣密实,不能漏振,避免出现蜂窝孔洞
- 浇筑尽量选择气温偏低的时段,避开高温正午,减少温度收缩裂缝
- 浇筑完成之后及时收面,底板顶板做好二次压面,减少表面收缩裂纹
养护和成品保护规范
- 后浇带混凝土养护时间,普通微膨胀混凝土不少于十四天,防水底板外墙优先延长养护
- 保湿养护可以用土工布、麻袋覆盖,持续洒水或者蓄水养护
- 养护期间禁止堆载、碾压、扰动后浇带位置
- 外墙后浇带外侧防水卷材、保护层要同步恢复完整,防水节点重点检查
防水配套规范(地下室重点)
- 基础底板外墙后浇带必须设置止水构造,常用止水钢板、中埋式橡胶止水带
- 止水钢板搭接长度不小于五十毫米,双面满焊,焊缝不能有气孔夹渣
- 止水带接头粘接牢固,避开转角位置,尽量设置在直线段
- 后浇带外侧附加防水加强层,宽度满足规范要求
【常见问题】
问题 1 后浇带不到时间就浇筑会有什么隐患
回答 1 后浇带提前浇筑,混凝土收缩变形或者沉降差还没有释放完成,后浇带位置很容易出现贯通裂缝,地下室后浇带还会伴随渗水漏水。
问题 2 后浇带钢筋生锈了还能不能直接浇筑
回答 2 后浇带钢筋轻微浮锈,清理打磨干净就可以浇筑;锈蚀严重、截面损耗超标的钢筋,需要联系设计单位做补强处理,不能直接隐蔽。
问题 3 后浇带混凝土为什么要提高一个标号还要加膨胀剂
回答 3 后浇带位置是新旧混凝土结合薄弱面,提高标号提升强度,微膨胀剂可以补偿混凝土硬化收缩,降低后浇带接缝开裂渗水的概率。
问题 4 后浇带和施工缝是同一个东西吗
回答 4 后浇带属于一种特殊的预留施工缝,普通施工缝是短间隔接续浇筑,后浇带需要等待收缩或者沉降稳定之后再浇筑,留置时间、构造要求比普通施工缝严格很多。
【免责申明】
本后浇带做法规范仅为通用施工技术参考,正式施工必须严格按照项目施工图、设计变更以及现行国家工程规范执行,现场方案需要经过监理、设计确认,施工质量由施工单位和监理单位管控。